Просьба разъяснить проблемку: две коробки электрообогрева на 220В запитываются от трехполюсного автомата. Во-первых, будет ли нормально работать данный автомат при работе одного полюса вхолостую? и как посчитать потерю напряжения в отходящем 4-хжильном кабеле? привык считать по таблицам удельных потерь напряжения в зависимости от нагрузки и длины линии, а для такого случая нет таблиц.
Заранее спасибо за ответ!
belok5
работать автомат будет в штатном режиме при наличии тока на любой одной фазе. почти все трехфазные автоматы - это три однофазных автомата, объединенных общей рукояткой.
по поводу расчетов - вам необходимо взять фазу, которая у вас максимально нагружена. и умножить ее на 3. и далее выполнять все расчеты исходя из полученной трехфазной нагрузки. дальность этой нагрузки стоит брать по максимально удаленной однофазной нагрузке